Вопрос для ГУРУ! Есть три прибора: ТРМ-202, 2 штуки, соединённые по RS-485 с прибором АС-4. к АС-4 таким образом можно подключить 256 приборчиков. Опрос параметров с ТРМ202 через АС-4 происходит по modbus rtu. Опрос делается в программе Openscada. АС-4 определяется осью роса линукс корректно как устройство /dev/ttyUSB0. Но,блин, при подключенном одном ТРМ-202, всё о-кей, а вот при подключении второго ТРМ-202 увидеть оный прибор Openscada не может, потому что ни программно ни аппаратно он в росе линукс не виден, соответственно и ссылку на него как на транспорт для передачи данных я создать не могу. Куда копать или может есть готовый рецепт??!!