Тема: Останавливается OPC сервер.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Останавливается OPC сервер.

    Добрый день!
    Связка MasterScada 4d, OWEN OPC сервер, виртуальный компорт moxa nport 5130, 3шт ТРМ210 разных версий по Овен протоколу.
    Через какое-то время (20мин-12часов) прекращается изменение поступивших данных из сервера, отказ связи не выставляется. Лог сервера заканчивается в это-же время. Вебморда 5130 доступна, обмена по модбас нет. Перезагрузка 5130 ничего не изменяет, решается завершением OPCNet в диспетчере задач.
    Сейчас еще настрою другие опссервер - 5130 - трм210, посмотрю как себя ведет.
    Подскажите, что можно сделать.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    Попробуйте использовать другой OPC сервер, чтобы проверить повторяется ли проблема

  3. #3

    По умолчанию

    Между 5130 и OPC-сервером что за канал связи?

  4. #4

    По умолчанию

    Виртуальный COM - Ethernet

  5. #5

    По умолчанию

    Именно Ethernet? Проводной? Т.е. всё в пределах локалки?

  6. #6

    По умолчанию

    совершенно верно, все по проводам в одной локалке. Вот сейчас с другого компа смотрю 5130 - подключение с адреса сервера, но трафика rx tx нет. Лог сервера заканчивается без проблем временем потери данных
    2022-07-19 22:14:24.7918 TRACE 19-07-2022 22:14:24.791 : device: Узел1.ТРМ 210 А ПНИ1 2 port: Tx Tx, size: 14, data:[23 47 4A 48 47 4A 4A 55 53 4D 48 48 55 0D ]

  7. #7

    По умолчанию

    У меня нечто подобное возникало, только не с 5130, а с 5210, тоже в режиме Real COM mode. Правда, у меня ни с одной из сторон Овена не было. И связь через Интернет, на что я, собственно и грешил. Частично решил проблему переводом 5120 в TCP Server mode, эпизодически связь всё же пропадает, но, восстанавливается самостоятельно, как правило. На двух разных объектах, набор оборудования одинаковый, симптомы тоже абсолютно одинаковые. ЧСХ, с другими, куда как менее распальцованными преобразователями COM-Ethernet, подобных проблем не возникало никогда.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    но, восстанавливается самостоятельно, как правило.
    А в режиме эмуляции COM-порта лечилось перезапуском процесса сервера i/o SCADA, что в Ваше случае эквивалентно перезапуску OPC-сервера, если я правильно понимаю.

  9. #9

    По умолчанию

    Окно сервера открывается, реагирует (переключает межу окнами приборами итп) но обмен замерший вчерашним днем. При нажатии на кнопку "остановить опрос" зависло, висит минут 10 уже
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 18:50
  2. Останавливается ПЛК100
    от surviver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2020, 21:54
  3. Trace останавливается через 1ч 11 минут
    от AndreyS в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 11:46
  4. ПЛК 160 останавливается
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 09:40
  5. ип320 останавливается загрузка проекта
    от Generator в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •