Тема: МВ110-224.8А + термопара К типа

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию МВ110-224.8А + термопара К типа

    Добрый день. Есть модуль МВ110-224.8А прошивка 2.10, в работе пару лет опрашивает 6 каналов ТСП(РТ1000).Канал7 и 8 в резерве. Возникла необходимость подключить две термопары для работы в качестве показометра. Заказал с Алиэкспресс термопары К типа. Подключил согласно схеме AI7-2 плюс AI7-1 минус(наоборот тоже подключал). Модуль показывает температуру 15-35 гр. На нагрев(горелкой до красна) и охлаждение нет реакции, тип НСХ термопар тоже не на что не влияет. температура как то хаотично скачет в диапазоне 15-35 и все, с отключённой термокомпенсацией скачки смещаются в минусовой диапазон. Такая ситуация на всех каналах, ТСП(РТ1000) на всех канала работает без нареканий, какое то время назад, когда модуль стоял в другом месте, 4-20ма на 7 и 8 канале тоже работал без нареканий. Хочется верить что термопары кривые, но что подсказывает что дело не в них. В чем может быть дело знает кто нибудь? На скрине отключена термокомпенсация.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть модуль МВ110-224.8А прошивка 2.10, в работе пару лет опрашивает 6 каналов ТСП(РТ1000).Канал7 и 8 в резерве. Возникла необходимость подключить две термопары для работы в качестве показометра. Заказал с Алиэкспресс термопары К типа. Подключил согласно схеме AI7-2 плюс AI7-1 минус(наоборот тоже подключал). Модуль показывает температуру 15-35 гр. На нагрев(горелкой до красна) и охлаждение нет реакции, тип НСХ термопар тоже не на что не влияет. температура как то хаотично скачет в диапазоне 15-35 и все, с отключённой термокомпенсацией скачки смещаются в минусовой диапазон. Такая ситуация на всех каналах, ТСП(РТ1000) на всех канала работает без нареканий, какое то время назад, когда модуль стоял в другом месте, 4-20ма на 7 и 8 канале тоже работал без нареканий. Хочется верить что термопары кривые, но что подсказывает что дело не в них. В чем может быть дело знает кто нибудь? На скрине отключена термокомпенсация.
    А как на счёт настройки 7 и 8 каналов МВ110-224.8А на термопары типа К ? Или вы только их подключили?
    Или проверить каналы, подключив и настроив на те же ТСП ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.01.2023 в 09:05.

  3. #3

    По умолчанию

    Конечно же к подключенному каналу применялся соответствующий НСХ, причем перебрал все типы НСХ термопар. Подключал термопару с применением НСХ ТП на всех каналах, результат один и тот же. Если подключить термопару одним концом на AIX-R,то пишет что то типа "превышено максимальное\минимальное значение". Так же вместо термопары пробовал подключить скрученный терм компенсационный кабель.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    Конечно же к подключенному каналу применялся соответствующий НСХ, причем перебрал все типы НСХ термопар. Подключал термопару с применением НСХ ТП на всех каналах, результат один и тот же. Если подключить термопару одним концом на AIX-R,то пишет что то типа "превышено максимальное\минимальное значение". Так же вместо термопары пробовал подключить скрученный терм компенсационный кабель.
    Ну так проверьте каналы другой термопарой или другим ТСП. И всё станет ясно.
    И не забывайте после настройки записать изменения и перезагружать блок по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.01.2023 в 10:26.

  5. #5

    По умолчанию

    Таких термопар несколько. Других термопар нет для проверки. Там же брал термокомпенсационный кабель. Все сделано качественно и добротно. Какая то реакция на нагрев должна же быть?
    Настройки канала для термопары влияет только параметр тип НСХ? перезагрузка тоже ничего не дает, хотя выбор ТСП и без перезагрузки работает.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    На нагрев(горелкой до красна) и охлаждение нет реакции
    А мультиметром при этом измерить напряжение не догадались?

  7. #7

    По умолчанию

    Мультиметром (Fluke) милливольты бегут, замер на сопротивление при нагреве увеличивается сопротивление( до 150 ом до красна).

  8. #8

    По умолчанию

    Не надо сопротивление измерять, измеряйте милливольты. Если они бегут, термопару в помойку.

  9. #9

    По умолчанию

    5-6 милливольт было, на нагрев не реагировало, на всех так.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если при нагреве показания тестера не менялись, то термопары негодные.
    Те данные не актуальные, не додумался скачать таблицу. Когда мерил милливольты ожидал увидеть десятки мВ, по этому переключился на сопротивление. Сообщением выше проверил термопару, её я тоже подключал.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110-8А + термопара
    от Nomad в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 15:16
  2. ТРМ и термопара
    от Kandiranda в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 18:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2016, 12:39
  5. ИДЦ-1 и термопара типа К
    от Дмитрий_Н в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 09:32