Здравствуйте.Помогите в решении проблеммы.Как уменьшить время обмена между МВА и ПЛК-154? Установленно 1 sec реально sec 15. Спасибо.
Вопрос 2.Есть ли ограничение в колличестве подключенных модулей к одному ПЛК-154?
Здравствуйте.Помогите в решении проблеммы.Как уменьшить время обмена между МВА и ПЛК-154? Установленно 1 sec реально sec 15. Спасибо.
Вопрос 2.Есть ли ограничение в колличестве подключенных модулей к одному ПЛК-154?
Используйте протокол RTY, но время опроса 1 входа примерно 0,5сек.Кол-во модулей ограничено свойствами протокола, кпримеру RS-485-32 устройства. При наличии повторителя до 254, но я не пробовал.
1. Прошейтесь 2.10.5 http://www.owen.ru/device/88206764
2. Не используйте шаблонов MVA - добавляйте Universal ModBus Device
3. Ограничений как таковых нет, кроме лицензии контроллера L или М, ну и времени опроса по сети...
Согласен с Вами,опрос каждого входа по сети занимает меньше времени. При увеличении числа опрашиваемых параметров общее время увеличивается. Опрашивать чаще, чем прибор опрашиват свои входы нет смысла.
Последний раз редактировалось lara197a; 16.07.2009 в 13:23.
Спасибо за подсказку, но возникает другой вопрос. Как по Universal ModBus Device считать данные по входам МВА?
Эх хе хех... и для кого мы примеры делаем...
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
Да! Пробовали разные элементы, но показания по входам не стабильные "скачут".
СПАСИБО!!!
Здравствуйте! Решили проблему с временем обмена, все оказалось просто. При конфигурировании МВА время обмена было установлено 13 sec.
Используем Universal ModBus Device - классно! Спасибо!