фирма прикупила плк 150. нужно было изучить контроллер и среду программирования. "изучил", но не все время жмёт! воспользовался примером системного времени (огромное спасибо автору).
вопрос следующий: как обмениваться переменными между программ. на Cfc и функц.на Ct. вообщем нужно определить текущий объём воды и посчитать объем потребленной воды за сутки. плк150ум, расходометр прэм 32.
так недавно же кто то пример опроса прэма выкладывал...
вызов подпрограммы из основной программы делается кнопкой F2.
добавляете блок (если на Cfc или Fbd) выделяете название блока, нажимаете F2 и в списке выбираете необходимый блок (пользовательская программа или пользовательский блок).