После перепрошивки ПЛК при подаче токового сигнала аналоговые входа не реагируют.Калибровка не помогает.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите.Заранее благодарю.
После перепрошивки ПЛК при подаче токового сигнала аналоговые входа не реагируют.Калибровка не помогает.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите.Заранее благодарю.
НА 80% вопрос калибровки...
Посмотрите - меняются ли калибровочные коэффициенты после проведения вышеуказанной процедуры...
С какой прошивки на какую прошивались?
Такая же хрень. Все началось внезапно, в один прекрасный день все аналоговые входы "сдвинулись" на 20 градусов в минус, пришлось в конфигураторе ПЛК поправку вводить на пределы измерения температуры. Помогло на пару дней, но затем сдвинулось еще на 10 с копейками. В тех. поддержке предложили скачать и поменять прошивку на 2.14 и таргет на 2.10. Все сделал как написано, результат - ничего не изменилось.
Пробовал калибровку. Калибровочные коэффициенты после калибровки не меняются.
Подаем на вход 20 мА при этом показывает 14 с копейками, пищать - пищит, но все остается по прежнему. Все входы врут одинаково. плк150 уверенно просится на помойку вместе со всеми сервисными ПО и прочими бесконечными прошивками и перепрошивками. Сидим и посыпаем голову пеплом - нахрена связались с овеновскими ПЛК. Заказчик скоро в суд подаст, а у нас отказ за отказом
Последний раз редактировалось IVM; 06.01.2012 в 14:15.
Могу сказать, что опыт с приборами овен у меня не большой. Справедливости ради хочу отметить, о хорошей технической и информационной поддержке продукции овен. Бывает, что с импортным оборудованием и поругаться не на кого. Был опыт применения Преобразователя частоты ОВЕН, оказался гораздо надежнее ВЕСПЕРА, но это не совсем в тему.
Я из Красноярска и огорчает удаленность сервисного центра, так что гарантийные устройства приходится ждать не менее месяца. А с импортным оборудованием все еще сложнее. Так что выбор ОВЕНов этим и объясняется, а еще ценой.
Калибровочные коэффициенты для измерения токового сигнала переписал вручную в файле calib.inc и загрузил его в контроллер (старый файл конечно сохранил на всякий случай). После этого плк150 стал хоть как-то пригоден для работы. Поступил следующим образом:
В конфигураторе ПЛК установил пределы измерения 0-150
Подал сигнал 20 мА и по пропорции вычислил сколько надо добавить к текущему значению коэффициента, чтобы контроллер показывал 150 (в моем случае градусов).
С нижним пределом тем не менее полная чушь получается. НПТ-2 выдает унифицированный сигнал 4 - 20 мА а программа для калибровки предусматривает токовый сигнал только 0 - 20 мА.
В общем когда в конфигураторе выставляем тип сигнала 4 - 20, при 4 мА контроллер показывает число с минусом, а если выбрать 0-20 то при 4 мА показывает 0 и с последующим уменьшением тока значение не изменяется, то есть то что должно быть при выборе 4-20 .
Какое значение стоит в параметре время опроса аналоговых входов для каждого из входов?