Тема: каким кабелем подключить накладной ультразвуковой к плк овен 100

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию каким кабелем подключить накладной ультразвуковой к плк овен 100

    каким кабелем подключить накладной ультразвуковой к плк овен 100 , скажите пожалуста марку нормального ,кабель на дискретные входы и кабель на питание расходомера и плк

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Romanandru Посмотреть сообщение
    каким кабелем подключить накладной ультразвуковой к плк овен 100 , скажите пожалуста марку нормального ,кабель на дискретные входы и кабель на питание расходомера и плк
    Это детский вопрос.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Это детский вопрос.
    я бы не сказал у меня траса 800м есть такая штука как затухание
    вот и спрашиваю вобще как быть возможно ли запитать одним блоком питания 8 сигналов и плк и какой сигнальный кабель использовать а тагже кабель на питание расходомеров у меня получается 16 кв питание и 1.5кв на сигнал с маркой не определился

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Romanandru Посмотреть сообщение
    я бы не сказал у меня траса 800м есть такая штука как затухание
    вот и спрашиваю вобще как быть возможно ли запитать одним блоком питания 8 сигналов и плк и какой сигнальный кабель использовать а тагже кабель на питание расходомеров у меня получается 16 кв питание и 1.5кв на сигнал с маркой не определился
    А что такое 16 кв питание и 1.5кв на сигнал и откуда эти цифры взялись ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А что такое 16 кв питание и 1.5кв на сигнал и откуда эти цифры взялись ?
    16 квадратных милиметров питание удаленого расходомера и 1,5 соответственно питание плк и восьми пасивных сигналов ну сомо собой медь , пощитал по затуханию от длины
    Последний раз редактировалось Romanandru; 12.07.2012 в 12:22.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Romanandru Посмотреть сообщение
    я бы не сказал у меня траса 800м есть такая штука как затухание
    вот и спрашиваю вобще как быть возможно ли запитать одним блоком питания 8 сигналов и плк и какой сигнальный кабель использовать а тагже кабель на питание расходомеров у меня получается 16 кв питание и 1.5кв на сигнал с маркой не определился
    Шкаф с ПЛК надо расположить поближе к расходомерам, иначе Вам удачи не видать. 800м - это безграмотное решение, вероятно, из-за отсутствия опыта. Что касается схемы подключения расходомеров см. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12954&page=2, там приведен один из вариантов. Наплодили Вы тем и сами про них забыли.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.07.2012 в 11:58.

  7. #7

    По умолчанию

    мдя.....
    разорите вы своего нанимателя.
    100 230 В AC (-15/+10%), 50/60 Гц Стандартный комплект поставки
    24 V AC/DC Опционально
    Энергопотребление 22 ВА
    на 800 метров всего полквадрата, если питание на 24, поставте блок питания рядом с расходомером.
    а контроллер замените на тот у которого внешнее питание входов, поднимете напряжение, компенсируете потери на сопротивление линии.
    мдя.....мне бы так баблом раскидываться
    Последний раз редактировалось BETEP; 12.07.2012 в 21:25.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    мдя.....
    разорите вы своего нанимателя.

    на 800 метров всего полквадрата, если питание на 24, поставте блок питания рядом с расходомером.
    а контроллер замените на тот у которого внешнее питание входов, поднимете напряжение, компенсируете потери на сопротивление линии.
    мдя.....мне бы так баблом раскидываться
    может я вам схемку скину а вы посмотрите?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    мдя.....
    разорите вы своего нанимателя.

    на 800 метров всего полквадрата, если питание на 24, поставте блок питания рядом с расходомером.
    а контроллер замените на тот у которого внешнее питание входов, поднимете напряжение, компенсируете потери на сопротивление линии.
    мдя.....мне бы так баблом раскидываться
    просто жеские температурные условия блок питания ни как не поставить к расходомерам

  10. #10

    По умолчанию

    Вы вопросы как будто телепатам задаёте, т.е. тут должны догадаться, что в другой теме упомянут тип расходомера, потом должны догадатся что питание у него на 24, потом выясняется что дистанция на 800, потом выходит что температура около расходомера или очень низкая, или очень высокая, но неизвестно сколько, Схемы которые вы выкладывали...невозможно ничего разглядеть, тут фотки полноразмерные выкладывают, в крайнем случае ссылку на них.
    Описали бы всё нормально, давно бы ответ получили, а так вы только отбиваете у людей желание отвечать на ваши вопросы.

    тянуть 24 вольта почти на километр... ужас, но если такой купили, ищите импульсный блок питания, они и от 100 вольт часто работают. Со входом контроллера сложнее, на такой длине неизвестно что на проводах поймать можно. Для ПЛК 100 лучше установить на вход оптрон, тогда на 24 вольта сопротивление линии в пару килоом вам не помешает, и появляется возможность погасить возможные помехи, добавив ещё сопротивление в параллель входу оптрона.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 17:54
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 10:55
  3. Накладной датчик темп-ры 2ТРМ1А
    от Антон_Taf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 13:28
  4. каким кабелем подключать...
    от Михаил vb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 15:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •