каким кабелем подключить накладной ультразвуковой к плк овен 100 , скажите пожалуста марку нормального ,кабель на дискретные входы и кабель на питание расходомера и плк
каким кабелем подключить накладной ультразвуковой к плк овен 100 , скажите пожалуста марку нормального ,кабель на дискретные входы и кабель на питание расходомера и плк
я бы не сказал у меня траса 800м есть такая штука как затухание
вот и спрашиваю вобще как быть возможно ли запитать одним блоком питания 8 сигналов и плк и какой сигнальный кабель использовать а тагже кабель на питание расходомеров у меня получается 16 кв питание и 1.5кв на сигнал с маркой не определился
Шкаф с ПЛК надо расположить поближе к расходомерам, иначе Вам удачи не видать. 800м - это безграмотное решение, вероятно, из-за отсутствия опыта. Что касается схемы подключения расходомеров см. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12954&page=2, там приведен один из вариантов. Наплодили Вы тем и сами про них забыли.
Последний раз редактировалось IVM; 13.07.2012 в 11:58.
мдя.....
разорите вы своего нанимателя.
на 800 метров всего полквадрата, если питание на 24, поставте блок питания рядом с расходомером.100 230 В AC (-15/+10%), 50/60 Гц Стандартный комплект поставки
24 V AC/DC Опционально
Энергопотребление 22 ВА
а контроллер замените на тот у которого внешнее питание входов, поднимете напряжение, компенсируете потери на сопротивление линии.
мдя.....мне бы так баблом раскидываться
Последний раз редактировалось BETEP; 12.07.2012 в 21:25.
Вы вопросы как будто телепатам задаёте, т.е. тут должны догадаться, что в другой теме упомянут тип расходомера, потом должны догадатся что питание у него на 24, потом выясняется что дистанция на 800, потом выходит что температура около расходомера или очень низкая, или очень высокая, но неизвестно сколько, Схемы которые вы выкладывали...невозможно ничего разглядеть, тут фотки полноразмерные выкладывают, в крайнем случае ссылку на них.
Описали бы всё нормально, давно бы ответ получили, а так вы только отбиваете у людей желание отвечать на ваши вопросы.
тянуть 24 вольта почти на километр... ужас, но если такой купили, ищите импульсный блок питания, они и от 100 вольт часто работают. Со входом контроллера сложнее, на такой длине неизвестно что на проводах поймать можно. Для ПЛК 100 лучше установить на вход оптрон, тогда на 24 вольта сопротивление линии в пару килоом вам не помешает, и появляется возможность погасить возможные помехи, добавив ещё сопротивление в параллель входу оптрона.