Собственно как включить аналоговый выход на ПЛК-154?
Собственно как включить аналоговый выход на ПЛК-154?
Собственно записать в ячейку памяти, отвечающую за аналоговый выход соответствующее значение. Все это очень подробно описано в документах: руководство по эксплуатации и PLC Configurations, которые есть на диске, идущем в комплекте.
Необходимо определить в plc configuration переменную, связанную с нужным выходом (см. на рис. переменная out1). Далее в программе этой переменной присваивать значения от 0 до 10 при работе с выходом напряжения "У" или от 4 до 20 при работе с токовым выходом "И".
ris1.JPG