Сообщение от
Артур Юрьевич
Можно по светодиодам активности rs485 на модулях прикинуть сколько времени уходит на опрос одного слейва (думаю не меньше 1 сек) и засечь общее время цикла, вот и получится задержка в 10сек. В моей реализации время скана периферии доходило до 25 сек и ничего с этим сделать не получилось, только сменить контроллер на тот, который поддерживает групповой опрос регистров (в этом случае одной посылкой Tх читается весь модуль, а не по одному каналу). В Вашем случае помимо дискретного ввода имеются-ли модули аналогового ввода (на скрине не видно)? Если так, то задержка обеспечена из-за вышеописанной особенности. Если опрашиваются только дискретный ввод/вывод, то задержек быть не должно. Возможно имеет смысл прослушать порт снифером и попытаться проанализировать лог обмена.