ПЛК 323 E1R2, стоит чистая v3.212, сетевые настройки - заводские.
Отлично устанавливается прошивка:
v3.212 (Программа пользовательской прошивки v1.025).
А вот:
v3.947 (Программа пользовательской прошивки v1.032).
постоянно выдает:
plc_user_fw.jpg
после "(64) Вошли в коммандную строку U-BOOT. Начинаем запуск ядра".
Нажимал раза 3-5 "Повтор", не помогает.
Перепрошивал в соответствии с инструкцией instrukciya_po_proshivke_plk3xx_v1.02.pdf
Один момент из инструкции не ясен: "8.2. Убедиться, что DIP-переключатели 1 и 3 находятся в положение OFF."
Даже на скрине в инструкции написано "Установите джампер XP6 и микропереключатель Jp3 в режим работы с консолью, микропереключатель в JP1 в Off."
Я пробовал оба варианта (v3.212 - а тут срабатывает когда Jp3 в On).
Логи в аттаче.
Прошу объясните, что не так делаю.
PS может попробовать из под "Программа пользовательской прошивки v1.025" поставить v3.947 ?