    Доброго времени суток!
    помогите подобрать оборудование для здания.
    в каждой комнате по два датчика температуры и влажности.
    нужно все данные с 10-ти датчиков передать через ethernet на сервер.
    +возможность в дальнейшем возможность автоматически включать в каждой комнате отопление по заданному диапазону темп. и вентиляции по заданному уровню влажности.
    вот план здания:




    Немного исправлюсь: все нужно для отображения данных на web сайте и сбора статистики перепада температуры. с сервером разберусь сам. лишь бы передать данные на него.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	проект.jpg 
Просмотров:	229 
Размер:	21.7 Кб 
ID:	1760   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	проект2.jpg 
Просмотров:	261 
Размер:	31.5 Кб 
ID:	1761  
    Последний раз редактировалось Life23; 09.01.2010 в 21:02.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    плк100+мва-2шт( или мв110-2а+мв110-8а).
    датчики температуры - овен дтс30055pт1000.в2
    датчики влажности овен не производит

  3. #3

    По умолчанию

    а сколько по деньгам получиться на мой проект? есть ли представительства в украине?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    плк100+мва-2шт( или мв110-2а+мв110-8а).
    датчики температуры - овен дтс30055pт1000.в2
    датчики влажности овен не производит
    этот вариант не для мониторинга?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Life23 Посмотреть сообщение
    +возможность в дальнейшем возможность автоматически включать в каждой комнате отопление по заданному диапазону темп. и вентиляции по заданному уровню влажности.
    1. Сервер расположен рядом с коммутатором?
    2. А зачем такие сложности?
    3. Вы уже решили, что будет на сервере и чем будем включать отопление?

  6. #6

    По умолчанию

    отопление и вентиляцию пока упустим..

  7. #7

    По умолчанию

    вы хотите сделать мониторинг? по существующей проводке?

  8. #8

    По умолчанию

    да, мониторинг. пока нет ничего..

  9. #9

    По умолчанию

    тогда, как это не смешно, посмотрите в сторону болид с2000-вт, если его уже открыли в продажу.

  10. #10
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    тогда, как это не смешно, посмотрите в сторону болид с2000-вт, если его уже открыли в продажу.
    Интересная штука.
    А Вы знаете что-нибудь про протокол и интерфейс связи с этим датчиком?