ребята, не подскажете как правильно сабж организовать.
нужно в этот протокол записывать сообщения о превышении уставок и о квитировании этих событий оператором с панели. и чтобы в энергонезависимой памяти (панели или плк) сохранялось все..
мм?
ребята, не подскажете как правильно сабж организовать.
нужно в этот протокол записывать сообщения о превышении уставок и о квитировании этих событий оператором с панели. и чтобы в энергонезависимой памяти (панели или плк) сохранялось все..
мм?
A friend in need's a friend indeed
A friend with weed is better
собственно, а что вы под этим квитированием понимаете?
по большому счету, все параметры процесса у вас уже в плк там они и анализируются/сохраняются в массив по событию/ предаются куда следует.. что касается оператора:
если необходимо в плк хранить "журнал" срабатывай аварийных окон и степень реагирования на них оператором (время), то можно сделать так:
ваше событие включает таймер, а закрытие аварийного окна по данному событию, через контрольный бит, останавливает этот таймер:
это время можно сохранить/передавать куда угодно.
на панели у вас вместо стандартной кнопки "ок" стоит функциональная кнопка, которая не только закрывает окно, но и записывает контрольный бит.
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 25.05.2010 в 12:49.
2 илья каретнкин.
спс. внятно )
A friend in need's a friend indeed
A friend with weed is better