Способны ли модули измерять параметры сети после частотного преобразователя? В частности, интересует измерение cos φ электродвигателей для определения холостого хода, недогрузки.
Способны ли модули измерять параметры сети после частотного преобразователя? В частности, интересует измерение cos φ электродвигателей для определения холостого хода, недогрузки.
cos φ с частотника?
Зачем Вам cos ф?
Но потребляемую двигателем мощность получить можно.
Меня не интересует потребляемая мощность. Меня интересует коэффициент мощности. Его зависимость от механической нагрузки гораздо круче, что позволяет отслеживать загруженность точнее.
https://product-selection.grundfos.c...qcid=376671975
Обратите внимание на нижний график.
"Реле контроля коэффициента cos φ, диапазон 0,1 - 0,99
Реле контролирует в 3-фазных (1- фазных) цепях фазовое смещение между током и напряжением - анализирует cos-φ
Реле контролирует перегрузку /разгрузку двигателей".
http://www.elkoep.ru/produkcija/modu...ti-cos-1-1976/
Это испытано, работает. Но при включении после частотника появляются проблемы, видимо, из-за импульсных помех.
Вот и хотел его заменить на МЭ110-224.1М или МЭ110-220.3М. Но не получится ли то же самое?
Последний раз редактировалось Eugene.A; 16.05.2018 в 14:48.
Не получится.
И мне не известны приборы, которые это позволят. Даже клещи с изменением СКВ (true RMS) этого не позволят.
Поэтому, только с частотника. Любой векторный знает эти величины.