ПЧВ 2 не изменяет задание во время работы, по RS485, может где-то параметр частотника есть? вроде все пересмотрел. Спасибо
ПЧВ 2 не изменяет задание во время работы, по RS485, может где-то параметр частотника есть? вроде все пересмотрел. Спасибо
Подробнее, пожалуйста. Какие адреса используете?
Использую регистр 50009 для изменения скорости, он изменяет его только после останова и заново пуска. Запускаю ПЧВ через дискретные входа, не через командное слово
Регистр правильный, у меня регулируется на ходу через него.
Надо проверять прочие настройки - источники скорости и т.д., режим работы...
Вроде все перепроверил, даже не знаю что может быть такое. Может какой-то хитрый параметр надо изменить?
Никакого хитрого параметра.
Вы выставляете источник задания, скажем 3-15 - по шине [11], остальные в [0]. Режим должен быть разомнкнутым контуром 1-00 = [0], и задаете скорость от 0 до 32767, если нет реверса.
Начать пробовать рекомендую со скалярного управления двигателем.
Заметил что при запуске ПЧВ перестаёт моргать индикатор связи, и из-за этого видимо не меняет скорость? Что это может быть? И ещё такой вопрос индикатор всегда горит даже если связь не настроена?
Последний раз редактировалось DmitryMalina; 07.09.2021 в 17:07.
ПЛК110-60 по 485
1-ый раз настраиваю частотник. Один просто вообще не горит хотя параметры идентичны, адреса правильные, вот и уточняю всегда должен гореть индикатор? Или это уже с каналом что-то?(что-то может перегорело?)