вход си-8
добрый день всем!
кто-то подскажет типовой входной ток счетного входа си-8 ?
дело в том что собираемся использовать их совместно с расходомером "взлет" у которых как оказалось выход - это просто транзистор оптопары, с небольшим вых .током до 10ма, тогда как у счетчика си-8 ток на входе может доходить до 15ма, так написано в руководстве. нужно ли ставить какой то усиливающий нормализатор или нет для стабильного переключения входа?
приборы пока не получили, в проекте этот момент надо отразить...
-
Пользователь
если речь идет о счетчике ,значит сигнал импульсный .для транзистора важна мощность(произведение тока на напряжение) и с учетом скважности.
я думаю по мощности вы предел не достигните(перегрев) ,а увеличение значения напряжения на отрытом транзисторе с 0,1в до 0,5 не превышает уровень нуля для си8.желательно так включить транзистор чтобы в отсутствие сигнала через него не тек ток("1").жалко не знаю номинала резистора входного.но если входной ток не более 15 ма при пит.напряжении 24в,значит резистор 1,5 ком.
Последний раз редактировалось rovki; 29.03.2010 в 22:28.