Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПР103 + СИ8 не работает RS-485

  1. #1

    По умолчанию ПР103 + СИ8 не работает RS-485

    Добрый день!

    Столкнулся с проблемой не получается настроить связь между пр103 мастер и си8 слейв для получение показаний счетчика импульсов.

    СИ8 настроил 8bit / adr 1 / spd 9600 / for 8b_nP_15 / .
    В пр103 установил аналогичные параметры и адрес для чтения показаний С173(49523) указал.

    В чем может быть проблема, подскажите. AM2490.owle сама программа

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zoomdom2 Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Столкнулся с проблемой не получается настроить связь между пр103 мастер и си8 слейв для получение показаний счетчика импульсов.

    СИ8 настроил 8bit / adr 1 / spd 9600 / for 8b_nP_15 / .
    В пр103 установил аналогичные параметры и адрес для чтения показаний С173(49523) указал.

    В чем может быть проблема, подскажите. AM2490.owle сама программа
    А в счетчике точно модбас?

  3. #3

    По умолчанию

    В описании протокол ОВЕН

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zoomdom2 Посмотреть сообщение
    В описании протокол ОВЕН
    ПР103 умеет такое?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zoomdom2 Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Столкнулся с проблемой не получается настроить связь между пр103 мастер и си8 слейв для получение показаний счетчика импульсов.

    СИ8 настроил 8bit / adr 1 / spd 9600 / for 8b_nP_15 / .
    В пр103 установил аналогичные параметры и адрес для чтения показаний С173(49523) указал.

    В чем может быть проблема, подскажите. AM2490.owle сама программа
    ПР103 не работает по протоколу Овен, а вот проверить счётчик можно например программой Овен ОРС сервер, через переходник USB-RS485
    https://owen.ru/product/new_opc_server

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за ответы!

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,336

    По умолчанию

    Ранее такая панель была:

    smi1.jpg

    https://owen.ru/product/smi1

    Она могла опрашивать устройства с разными протоколами, в вашем случае ещё преобразователь потребуется:

    https://owen.ru/product/as3_m

    Дешевле(и проще), конечно, нормальный счётчик взять, в смысле, с modbus-ом.

    И, в принципе непонятно зачем отдельный счётчик при наличии быстрых входов у ПР103, может Вам деньги некуда девать, в смысле, извращаетесь в меру своих фантазий?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.08.2023 в 21:59.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. пр103 и Мастер 485
    от kudres в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2023, 09:40
  2. ПР103
    от Alexandr1992 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 18:28
  3. ПР103 данные по RS-485
    от Brandon_heat_dre в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.03.2023, 17:33
  4. Пр103 и МУ210-412
    от Zero_q в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.02.2023, 09:52
  5. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •