Отключаю токовые датчики, все 4 отключены , при этом в конфигураторе пишет у одно "вычесленое значение слишком мало, у двух других "слишком велико" четвертый ноль показывает, почему? есле они все одинаково отключены а пишет разное
Отключаю токовые датчики, все 4 отключены , при этом в конфигураторе пишет у одно "вычесленое значение слишком мало, у двух других "слишком велико" четвертый ноль показывает, почему? есле они все одинаково отключены а пишет разное
Резисторы тоже отключал. Переконфигурируй все каналы на ТСМ50м или четам у тебя и проверь каждый канал по трёх проводки магазином сопротивлением.
Проверил (2 раза) все входа ТСМом, на всех нормально корректно температуру выдает, а на одном пишет что измереное "значение слишком мало". Получается, что один вход не работает? Это как то может повлиять, на то что все токовые входа не работают нормально?
Да АЦП кирдык.
С токам и напряжением будь осторожен отключай, когда конфигурируешь и ли сбрасываешь все настройки на заводские.
АЦП кирдык только на этом входе?
Я в инструкции не видел такого, что надо сначала конфигурировать, а затем подключать датчики.
Это аксиома. Там же на одном канале два АЦП используется для корректировке ТС
Это как??? Для корректировки термопары компенсация делается, а для ТС... Или я неправильно понял.
Вообще то в МВА8 одно АЦП на все 8 каналов. По этому если бы АЦП сгорел - не работали бы все каналы.
Хотя некорректные показания при настройке на ТСМ и подключении датчика ТСМ - тоже плохо.
Давайте не будем гадать - в понедельник соответствующий специалист форум посмотрит и ответит.
На всякий случай письмо с подробным описанием проблемы на mx110@owen.ru с пометкой для Валюнина Кирилла
Убрал общий провод с 7-го канала и датчик с него посадил на первый канал который был запасным и все заработало, получаю значения. Только общий с минуса питания возвращаю на седьмой канал и прибор сходит с ума ошибки на всех каналах. Вобщем все работает, проблема решена, осталась только непонятка с 7-ым каналом.