Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
В Task Configuration можно создавать подпрограмму.
Вызывать по таймеру. Мин время - 20 мкс.
Естественно, что программу лучше писать на IL.
Можно в каждом цикле программы (20мкСек) считать актуальные данные с одного быстрого входа и передать в этом же цикле на быстрый выход (предварительно обработав в этой короткой программе)?Какие библиотечные функции используются для немедленного чтения входов и немедленной записи выходов?

Будет ли это работать. Хорошо бы видео примера.

Предлагаю вариант простого примера,для того,чтобы понять, реально ли это работает:
1.На вход подавать короткие импульсы длительностью 30мкСек и паузой 1000мкСек.
2.Вызов по таймеру установить 20мкСек(время цикла программы).
3.Тело программы: при появлении на входе TRUE, выдать на выход импульс большей длительности: 500мкСек.
3.Подключить двухканальный осцилограф к входу и выходу.
4.Записать подробное видео .