Сообщение от
maximov2009
Добрый день. Вы только не обижайтесь, но техзадание не доделано. Во первых у Вас написано 9 выходов, а работа указана только для 5, как работают остальные непонятно. Во вторых как будет управляться двигатель, у Вас указаны 2 скорости, когда какая непонятно. В третьих если двигатель управляется частотником, то для управления включением и переключением скоростей 1 выхода недостаточно. Итого уже минимум 10 выходов. А ПР114 имеет только 8 выходов?.
Ещё вопросы:
1 - Какая температура и влажность должны быть при 0 шаге, т.е. при старте.
2 - Там где указаны 0, действительно должен быть 0 градусов и отсутствие влажности, или просто некритичный параметр на этом шаге.
3 - какая температура продукта должна быть до и после перехода с 5 на 6 шаг.
4 - Какой перепад температур сухого и мокрого датчиков должен быть при 35 и 95 влажности.
5 - Что вы подразумеваете под "С панели необходимо изменять температуру, влажность"
6 - Что Вы подразумеваете под номером программы
С уважением.