    По умолчанию Modbus RTU в МДВВ есть или нет??? (срочно)

    Здравствуйте.
    Честно говоря устал уже рыться в темах. Скажите, реализован ли RTU в МДВВ?
    При настройке в PLC config режима ASCII модуль работает, опрашивается нормально. При настройке RTU в модуле и контроллере опроса нет - ошибка 0х81.
    При опросе модбас утилитой видим :
    1. ответы от модуля приходят не на каждый запрос.
    2. в ответе модуля лишний байт, что это? Видимо контроллер из-за этого неправильно разбирает сообщение, смотря как сделано в контроллере...
    запрос контроллера - 10 03 00 33 00 01 77 44
    ответ модуля - 10 03 02 00 01 85 87 FC откуда последний байт ??? Это уже Modbus RTU !

    хм... щас посмотрел, что отправляет контроллер...
    10 03 00 33 00 01 77 44 F0 - входы
    10 06 00 32 00 00 2B 44 F8 - выходы

    что это за байты в конце??? я в шоке...

    Работа с модулем в RTU нужна для совместной работы с ИП-320(панель - слэйв), она работает только в режиме RTU. Как сделать панель и МДВВ на одном 485-м?

    И вообще, для меня загадка, зачем??? настройку типа фрейма, скорости, и прочих параметров делать в элементе порта, а не в элементе универсального модбас устройства ???? Неужели неизвестно, что на один порт часто нужно цеплять модбас устройства с разными скоростями и настройками портов?
    Последний раз редактировалось Аркадий; 22.09.2008 в 10:15.