Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
1. Делали ли Вы BootProject?
2. Повторное включение - это перезагрузка или просто на небольшое время вкл/выкл.?
3. 80-в какой системе исчисления?
4. Не могли бы Вы выслать проект с настройками?
1. Делал.
2. на небольшое время вкл/выкл.
3. в десятичной.
4. Как.

Попробовал по Modbus RTU- нормально считывает. Но нам нужен DCON,
так как мы еще используем терминал DK-8070, а он поддерживает только DCON.