Добрый день!

Возникла проблема считывания данных с прибора МВ110-8АС.
У нас имеется датчик, на выходе которого сигнал 4-20мА.
Конфигурируем прибор следующим образом:
- Тип подключаемого датчика 4..20 мА
- Нижняя граница диапазона измерения активного датчика 4000
- Верхняя граница диапазона измерения активного датчика 20000

Измеряем ток с выхода датчика и сравниваем со значениями на приборе в конфигураторе:
70 => 4 мА
1145 => 4,86 мА
7016 => 9,5 мА
8498 => 10,67 мА
10735 => 12,44 мА
19891 => 19,67 мА
Получается, что 0 - значение на 8АС (конфигураторе) при 4 мА с датчика.

Далее изменяем конфигурацию прибора, и подключаем датчик 0..20 мА
- Тип подключаемого датчика 0..20 мА
- Нижняя граница диапазона измерения активного датчика 0
- Верхняя граница диапазона измерения активного датчика 20000

И проводим измерения
Измеряем ток с выхода датчика и сравниваем со значениями на приборе в конфигураторе:
-328 => 3,1 мА
-100 => 3,5 мА
90 => 4,01 мА
1192 => 4,85 мА
7022 => 9,48 мА

Все, что ниже 3мА - выдается ошибка.
При изменении значений нижнего и верхнего пределов - то же ноль эмоций со стороны прибора.

Вопрос заключается в том, корректно ли работает конфигуратор прибора. Почему при изменении параметров выходные данные не изменяются и почти не отличаются друг от друга.
И что самое интересное, примерно такая-же картина у нас возникла с модулем ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.4ТД - при изменении предельных параметров конфигурации прибора выходные данные не меняются вообще.
При конфигурации пробовали и с перезагрузкой прибора и без нее, с записью всех параметров и только измененных.