Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
От перекоса не щипало , но вот было дело на пищевом производстве аппарат вполне себе работал , но щипал баб операторов , причем не всех , а самых вредных . Это было что-то весь электроцех , энергетики - шминергетики заземление измеряли , делали-переделывали все чотко ! А причина была в том, что на РП в кабеле питания провод к 0-заземлению ослаб конкретно . И ! Хоть аппарат и трехфазный цепи управления 220 в и работали ,иногда , ч-з защитную землю .
Доступ в ТП у них был?
И подобные вещи проявляют себя только под хорошей нагрузкой.
Начал гореть контакт - меняй его полностью, Т.К. от воздействия температуры изменились механические свойства...
Не зря буржуи осмотры ТП с применением тепловизоров проводят.

Eugene.A
В любом случае применение повторных заземлителей ещё никому не навредило.