Цитата Сообщение от KAPITOSHKARU Посмотреть сообщение
к сожалению не понял этой строки (CODESYS V3.5 SP7 - так?)

И о пять же, вы из тела программы управляете визуализацией. А мне на оборот нужно, чтобы выполнялся код программы в зависимости от активных актуализаций.

Конкретно - несколько ПЧВ по таймеру опрашиваем только слово состояние, при переходе на виз. с отображением частоты напряжения и других нужных функций опрашиваем только то, что показывает экран. и тому пользователю что на СПК и отдельно что на web. Т.е. на СПК просматриваем ПЧВ1 , а на WEB ПЧВ15?
В контексте вашей задачи ИМХО гораздо лучше просто опрос ПЧВ разнести по времени. Т.е не надо 20 раз в секунду опрашивать один ПЧВ. Лучше в каждом цикле опрашивать какой-то кусок одного ПЧВ и так все по очереди. А команды на запись писать с высшим приоритетом без очереди. Так у вас и скорость реакции будет и все данные с каждого ПЧВ, можно их наверх в SCADa отдавать без привязок к экранам СПК.