    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Верно ли, что управлять выходом АО нужно переменной float=0...1,0? Читал в форуме про какие-то другие цифры (500 и 22).
    Можно ли получить выходной сигнал 0...20мА или работает только 4...20мА?
    И какой есть критерий отсутствия сигнала на AI если он отдает в переменную диапазон 4...20мА? Будет результат меньше настройки нижнего предела или останеттся значение нижнего предела? Сам проверить не могу, нет живого прибора.
    Да, на аналоговый выход подаётся FLOAT диапазон значений: 0 - 1! Про 500 и 22 , это конкретный случай, когда при значении переменной "500", на выходе надо было 4 мА, а при значении переменной "22" - 20 мА!