Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой прекращения опроса модулей ввода-вывода.
Имеем несколько ПЛК110-60 и подключенные к ним модули МВ110-32ДН, МВ-8АС, МУ110-8Р. Подключение RS-485, Modbus RTU через конфигуратор. Модули подключены к ПЛК в разных количествах: от 2-х до 12 на один порт контроллера. Ко второму подключен СПК107.
Вроде всё работает нормально, но иногда контроллеры просто перестают опрашивать модули. Переменная "Last adress" замирает на какой-то цифре и всё. Помогает только перезагрузка контроллера по питанию. Скоро сдавать объект, поэтому хотелось бы как-то исправить текущее положение вещей.
Есть у кого какие-нибудь предположения?