Коллеги, приветствую!

Чтобы не путаться в предыдущих постах, я решил завести новую тему. Хотелось бы обсудить ФБ PID из ОвенЛоджик. После ряда экспериментов выяснились следующие, как я считаю нездоровые, нюансы:
-после окончания автонастройка не выставляется соответствующий флаг
-при работе этого ФБ теряется связь по USB между ПР200 и ОвенЛоджик
-при работе ФБ PID не совсем понятно в какой момент на индикаторе пропадает изображение на секунду, затем восстанавливается
-через некоторое время после достижения уставки работа программы останавливается

Данные результаты получены на ПР200-220.2.0.0 выпуска конца января текущего года, прошивка обновлена, Овен Лоджик версии 1.8.6 build 117 beta.В качестве объекта используется эмулятор печи ЭП-10, датчик температуры которого подключен ко входу AI1 через НПТ2.