Счетчик импульсов ОВЕН СИ 20-У.Н.Р не включается ВУ(реле) при достижении значения уставки.
Помогите правильно сконфигурировать СИ20, на алгоритм работы подсчета метров трубы;
метры считает фотодатчик (p-n-p ) через отверстие в колесе определенного диаметра, которое вращается на идущей линейно трубе, при заданном количестве метров, должно включиться отрезное устройство.
Импульсы отсчитывает правильно, допустим уставка 100, доходит от 0 до 99, затем 0,1,2 и т.д
режим работы ВУ – «Включено после уставки» (oUt=1);
тип работы по достижению уставки – «Сбросить счетчик и продолжить счет» (SPM=rStCnt);
тип работы по сигналу «Сброс» – «Сбросить счетчик и продолжать счет» (rSt=Cont)
А в режиме дозатора, сразу включается ВУ