Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
Попробовали бы вы использовать какой нибудь кабель кроме специального для профибас (физически тот же 485), то нормально даже на 10м. не будет работать. Применяйте нормальный кабель и не занимайтесь ерундой.
Лет 18 назад применили КУПЭВ 7х2х0,5 длиной 150 метров, согласующие резисторы с одной стороны, на скорости 57600. По буровым России и нескольких стран зарубежья разошлись более сотни комплектов оборудования. Жалоб и претензий не было. Ещё одно подтверждение того, что инженер может за сто рублей сделать то, на что менеджеру нужна тысяча.