Добрый день. При наладке пчв-2 столкнулся вот с такой проблемкой: привод раскручивает насос до значений (ток и частота) выше установленных в пунктах 1-24 (установлено значение 1.8 А), 1-25 (установленно значение 40 Гц.) 4-14 (установлено 40 Гц.), 4-51 (установлено 1.8 А.). По факту имею ток 2.8 А и частоту в 63 Гц. Понаблюдав, за всем этим безобразием и не увидев попыток привода ограничивать параметры в заданных точках попытался организовать защиту на встроенном ПЛК по аналогии со "спящим режимом", только в пунктах 13-10(0) - 4, 13-10 (1) - 4, 13-11 (0) - 2, 13-11 (1) - 0, 13-12 (0) - 2.1, 13-12 (1) - 1.6, 13-51 (0) - 22, 13-51 (1) - 23, 13-52 (0) - 22, 13-52 (1) - 24. На клемме 18 внешняя команда "Пуск". При появлении тока 2.2 А. привод останавливается, а вот запускается только после нажатия кнопки стоп -сброс и далее Пуск- дист т.е. внешняя команда с клеммы 18 на привод не действует. Подскажите где я ошибся в настройках или все таки это некорректная работа привода.