Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
Порт панели точно рабочий - я подключал к другому ПЛК, также к проблемному ПЛК через РС 485, и в панель с ПК заливается без проблем. Кабель звонил - все ок, тем более у меня сейчас два КС2,но теперь ни одного КС1 (перемычку ща восстановлю на одном) и проверю порт ПЛК. И , допустим, он мертвый - что мне тогда делать: соединить панель по РС 485, но у меня два модуля там же, или пытаться заменить ПЛК (вроде он на гарантии еще даже). ПРоект рабочий, но все равно, посмотрите пожалуйста.
Если проверка порта заключается в
...Для того, чтобы проверить порт Debug, нужно подключиться к ПЛК с помощью кабеля КС1, в ПЛК запустить Hyperterminal или подобную программу, настроить порт компьютера на 115200,8,1,N, без управления потоком, после чего подать питание на ПЛК. Он при загрузке выдаст в порт лог в пару десятков строк,....
то для этого не надо восстанавливать КС1.
Лог загрузки в гипертерминал ПЛК выдаст и через КС2.