Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи.

Имеется Модуль аналогового ввода МВ110-224.8А. К нему требуется подключить датчик влажности. С его сигнального выхода приходит от 1,3В до 3,6В (влажность 5%-95%). Сначала пробовал подключать сам датчик через делитель, указанный на (рис.2). Конфигуратор при опросе показывал обрыв датчика, хотя напряжение после делителя между контактами AIX-1 и AIX-2 было 0,6В. В конфигураторе выбран тип датчика (Датчик 0...1В), пределы назначены от 0 до 100 (в процентах влажности). Тут я подумал, что может своим делителем вношу искажение в работу датчика и решил подключить к соответствующим входам модуля ввода напряжение с блока питания 18В через делитель, опять же показанный на (рис.2). Но опять все тоже самое. Модуль не видит это напряжение, показывая обрыв датчика (рис.4).
Правда при подключении шунтирующего резистора как на (рис.3) на 50 Ом, который идет в комплекте с прибором конфигуратор показывает минус 0. (рис.5). Интересно почему так?
Питание никакое я в это время не подключал. Просто резистор висел. Например датчик температуры с преобразователем НПТ-2, на выходе которого 4-20мА я к этому входу подключаю и все работает. Значит вход рабочий и я его не спалил своими экспериментами.
Подскажите люди добрые в чем может быть загвоздка. Чует моя задница решение где-то рядом, но на то она и задница, надо другим местом нюхать(думать). =)

Рис.1 Схема подключения из руководства
Подключение датчика.png

Рис.2 Как я подключаюсь через делитель
Подключение датчика 2.png

Рис.3 Резистор на 50 Ом, подключенный к двух контактам первого входа
Подключение датчика3.png

Рис.4 Обрыв датчика
Обрыв датчика.png

Рис.5 "-0"...и такое бывает
-0.png