  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Вариант
    Захват-1.png

    Для такого распределения регистров, макрос может быть таким
    Захват-2.png

    Код:
    #define SleepMin PSW[258]
    #define MaxTemp *(float*)(PSW + 260)
    #define StartTemp *(float*)(PSW + 256)
    float CurTemp;
    unsigned int CurMinute;
     
    Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_3X, 0x03, 0, TYPE_DWORD, &CurTemp);
    StartTemp = CurTemp;
    Write(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_4X, 0X11, 0, TYPE_WORD, (int)(StartTemp + 1));
    do {
        CurMinute = (PSW[34] / 16) * 10 + PSW[34] % 16; 
        
        if (CurMinute % 5 == 0) {
            Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_3X, 0x03, 0, TYPE_DWORD, &CurTemp);
            Write(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_4X, 0X11, 0, TYPE_WORD, (int)(CurTemp + 1));
        }
          
    Delay(10);
    
    } while ( CurTemp < MaxTemp );
    
    Delay(SleepMin * 60000U);
    Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_3X, 0x03, 0, TYPE_DWORD, &CurTemp);
    Write(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_4X, 0x11, 0, TYPE_WORD, (int)CurTemp);
    
    ResetPSB(256);
    ЗЫ,
    Внимание, нашел и исправил "очепятку"
    Было
    do {
    CurMinute = (PSW[34] / 16) * 10 + PSW[34] % 16;

    if (CurMinute % 5 == 0) {
    Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_3X, 0, 0х03, TYPE_DWORD, &CurTemp);
    Write(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_4X, 0X11, 0, TYPE_WORD, (int)(CurTemp + 1));
    }
    Должно быть
    do {
    CurMinute = (PSW[34] / 16) * 10 + PSW[34] % 16;

    if (CurMinute % 5 == 0) {
    Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_3X, 0x03, 0, TYPE_DWORD, &CurTemp);
    Write(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_4X, 0X11, 0, TYPE_WORD, (int)(CurTemp + 1));
    }
    Последний раз редактировалось petera; 18.09.2017 в 22:10.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •