МВ110-8АС сконфигурирован на измерение напряжения 0-10 В.
При отключенном датчике на входе ~11,5 В (измерение высокоомным вольтметром, ~ 8 В -тестером).
При подключении к входу модуля источника питания всё нормально - измеряет точно.
При подключении выхода ОУ к входу модуля напряжение становится случайным так сказать с дополнительным довеском от входа модуля, т.е. сколько вытянет операционник. (При 0 на выходе ОУ - 0.4...0.6 В.)
В РЭ прописано входное сопротивление при измерении напряжения 200 кОм.
Что не так? Откуда идёт подпор напряжения ?