Приветствую.
Разрабатываю программу, которая будет управлять тремя насосами по принципу основной-дополнительный-резервный. Посмотрел проекты и макросы на этом форуме, но то что мне нужно не нашёл.
Считаю наработку по времени и делаю переключение исходя из наработки, при авариях из сортировки насос исключаю. С этим функционалом вроде бы разобрался.
Теперь я никак не могу придумать, каким образом мне организовать ручное управление. Т.е. при выборе насоса вручную как мастер, два других решают кто дополнительный, кто резервный и т.д. При этом нельзя, чтобы несколько насосов одновременно исполняли одну роль. С Оwen Logic только познакомился и все решения, которые пытаюсь подобрать получаются невероятно громоздкими. Возможно есть какие-то трюки?
Призываю опытных коллег накидать подсказок.
Прикладываю макрос, на входе val1-3 время наработки, ignor1-3 - исключение из сортировки, три выхода, каждый из которых показывает режим насоса (0-выкл, 1-мастер, 2-слейв, 3-резерв), как организовать ручное управление?
Спасибо!