плк 154-220-у-l (154, 2.03)

на новом контроллере умерли 2 аналоговых выхода. (0-10в)

запись во все выходы 5 (в). в онлайне в конфигурации у всех значение 5.
тестером мерею. 5в 2.5в(?) 5в 0.7в(?)
меняю на другое значение. нормально в конфигурации. нормально тестером выходы 1 и 3. на втором - упорно 2.5в, четвертом 0.7в

из-за чего могут помирать аналоговые выходы ?

Ps
на объекте померли два а.выхода. купили новый контроллер.дома померил - все ок. на объекте поменяли. через день (не сразу) умерли два а.выхода.
причем другие. и на них зависло по 4.0в. достает, блин.
про прогу лучше на говорите. перепрошивал. чисто железо.