возник вопрос по программированию мпр51 и на форуме "эксплуатация" его в течение трех суток никто не замечает. решил повторить его здесь.
при ручном программировании прибора мпр51 столкнулся с его странным поведением.
дело в том что после разбивки памяти прибора на 20 25-шаговых программ (параметр о10 = 002) программирование в уровне L1 не позволяет пронумеровать программы по порядку 1, 2, 3, 4 и т.д.
после первой программы предлагается 4-я, затем 7-я и т.д. тройками до 58 номера вместо 20-и.
программировал эти приборы десятки раз, а с таким поведением прибора столкнулся впервые. конечно можно было бы принять его условия, но все-таки что это означает и что еще можно ожидать?
и как привести поведение прибора в норму, если это неправильное поведение?