Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Можно два ТРМ200 + ИПП120, наверно так дешевле всего, если можно дороже, то масса вариантов!
Теперь понятно, что вам только для отображения, бывает надо и ещё и регулировать температуру нужно!
https://owen.ru/product/trm200
https://owen.ru/product/ipp120

И для питания ИПП120 ещё и блок питания потребуется = 24В.

И если удалённо можно 4 параметра отображать не одновременно(по 2 параметра), то можно и СМИ1 вместо ИПП120!
https://owen.ru/product/smi1
А что если взять пр200 к нему модуль расширения, к которому 4 термопары. А ПР200 через RS-485 подключить к ИПП120. Тогда температура будет отображаться и на пр 200 на первом участке и на ИПП120 на втором участке. Будет работать?