вроде профи, а такие вопросы
1. по любым правилам сигнальные линии и силовые должны прокладываться в разных жгутах не рядом.
2. экранирование кабеля очень рекомендуемо, так как наводки могут быть не только от силовых кабелей.
3. для плк и мдвв выход т не самый распространенный.
4. схемы подключения к выходам типа к четко прорисованы в соответствующих рэ.
5. мв110-8ас по двухпроводной схеме, а мв110-8а будет с трехпроводкой.