Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
Со счетчиком импульса получилось, но вся логика получилась сильно сложная )) Дело в том, что у меня два бака, в одном два датчика НУ и ВУ в другом три датчика (НУ - ВУ - и датчик перелива который выключает насос в любом случае). Насос запускается по НУ любого из баков. Ручной пуск залива каждого из баков не доходя до уровня НУ, с последующей передачей автоматике для выключения по ВУ. Отключения контура полива в зимнее время. Датчик потока и кнопка перезапуска системы. Переделываю схему уже несколько раз. Ваша схема из-за датчиков с двух баков трансформировалась. Работает вся схема, но с недостатками. При полных двух баках, отключается насос и как следствие с датчика потока приходит 0. Таймер перезапуска понимает это как отсутствие потока и запускается. Замысловато обнуляю. При опустошении одного из баков до НУ запускается насос и запускается 15 сек. таймер вместо 40 сек. который при первом запуске и пустых двух баках нормально отрабатывает .
Придется наверно все начинать с нуля
Тэкс, секундочку. А какая у Вас ПРка? Хватит ли нам входов, чтобы подключить:
- 5 датчиков уровня
- датчик потока
- тумблер включения/перезапуска
- тумблер отключения второго бака на зиму
- кнопки принудительного заполнения каждого из баков
Боюсь, тут придётся брать ПР с аналоговыми входами и использовать их в дискретном режиме. Или контролировать датчики уровня с помощью аналоговых входов, как советует bayk (его программу я ещё не смотрел). Или ставить ПРМ. Хотяяяя... кнопки принудительного включения могут просто механически рвать цепь нижнего уровня, тогда всё может получиться на ПР с 8ю дискретными входами.