Здравствуйте!

Имеется ПЛК110-32 с прошивкой 2.10.5. Подключен по Ethernet.
Захотелось сделать возможность принудительной перезагрузки ПЛК по записи (с компьютера) определенного значения в заданный регистр Modbus/TCP.

Код типа:
if rres=16#FEFE then
while true do
i:=i+1;
end_while
end_if

При записи значения 0xFEFE плк благополучно уходит в бесконечный цикл, перезагружается по watchdog'у и рестартует.

Вот только установить связь по modbus/tcp со стороны opc-сервера (lectus) уже не удается. Помогает только повторный резет с кнопки.
При этом плк пингуется, Codesys нормально соединяется и все остальное вроде работает...

Может кто подскажет, где грабли?