К сожалению, в ТРМ101 (именно в нем) реализован вариант №3:
Запись значения в EEPROM при любом обращении.

Мы планируем реализовать в мастере ОВЕН функцию записи значений в прибор при изменении значения переменной (как в ModBus и DCON мастерах) в ближайшем будущем. Тогда проблема с протиранием EEPROM исчезнет.
По EEPROM понятно - ждем реализации новой функции записи переменных. Такой вариант записи характерен для всех приборов ОВЕН или только для ТРМ101? Как насчет ТРМ138? Дело в том, что мы уже используем многоканальную систему на ТРМ138, где управляющий PC подкидывает уставки регулирования каждую 1 минуту, и если учесть время с момента запуска , то работать приборам осталось ~1,5 года.
Проясните про использование индекса при работе с ТРМ101, а также использование параметров Framing time и Max response delay в настройках Owen (Master). В этом направлении пока не получил однозначного ответа.