Возникла прблема с сервером ОРС.

Суть системы:
"Внизу" имеем ПЛК ОВЕН-110, который осуществляет управление установкой.
Наверху стоит ПК АРМ операторас установленной SCADой "TraceMode 6", в которой осуществляется сбор и отображение параметров из ПЛК. Связь была по сети ethernet через ОРС.
В настоящий момент в ОРС, что то сбилось и передча данных не осуществляется.
Я начинающий пользователь CoDeSys и не могу разобраться в чем проблема сбоя.
Сбою предшествовало:
1. Около недели назад разработчиками нашего проекта была выслана новая программа (с доработками алгоритма) выполненная в версии CoDeSys 2.3.9.16. Проект писался в версии 2.3.9.9. На АРМе оператора стоял соответственно тоже 2.3.9.9. Програма заливалась в контроллер с ноутбука с установленной версией CoDeSys 2.3.9.16, что привело к обнулению данных в SCADе. Перезаливка старого проекта и перезагрузка АРМа устранили проблему. После чего в ПЛК был опять загружен новый проект, который в этот раз был подхвачен SCADой. Про этот инцедент сделали вывод, что это был какой-то разовый не систематичный сбой...
2. Спустя неделю был осуществлен перезапуск контроллера два раза: В первый раз снятием питания с ПЛК. Во второй раз путём нажатия на контрллере кнопки "сброс". После чего прекратился обмен данными между TraceMode и ПЛК (после какого из них определить не удалось).

Что было сделано в попытке устранить неисправность:
1. На АРМ оператора был установлен релиз CoDeSys 2.3.9.16
2. В конфигураторе ОРС была удалена и создана заново конфигурация ПЛК.

Выписка лога работы ОРС сервера:

Filter=0xffffffff
(26.04.2010, 14:31:52.093) Server 2.3.13.4 started
(26.04.2010, 14:31:52.093) UpdateRate[ms]=200, PublicGroups=1, SyncInit=1, LogEvents=1
(26.04.2010, 14:31:52.093) 1. Reconnect to <PLC1>
(26.04.2010, 14:31:52.093) [PLC1]: ::ConnectGateway(): m_ulGatewayChannels=1
(26.04.2010, 14:31:52.296) Gateway Version: 2.3.9.5
(26.04.2010, 14:31:52.375) <PLC1> Reconnect successful, ProjectName='boiler_rev5_3_3.sdb'
(26.04.2010, 14:31:52.375) Timeout[ms]=10000, BufferSize[B]=0, Waitime[s]=10, Reconnecttime[s]=15
(26.04.2010, 14:31:52.375) Motorola=0, NoLogin=0
(26.04.2010, 14:31:57.531) **** ERROR: ProjectID mismatch of symbols and program on <PLC1>, Project <boiler_rev5_3_3.sdb>: PLC=109169, SYM=70152
(26.04.2010, 14:31:58.562) **** ERROR: ProjectID mismatch of symbols and program on <PLC1>, Project <boiler_rev5_3_3.sdb>: PLC=109169, SYM=70152
(26.04.2010, 14:31:59.593) **** ERROR: ProjectID mismatch of symbols and program on <PLC1>, Project <boiler_rev5_3_3.sdb>: PLC=109169, SYM=70152
(26.04.2010, 14:32:00.625) **** ERROR: ProjectID mismatch of symbols and program on <PLC1>, Project <boiler_rev5_3_3.sdb>: PLC=109169, SYM=70152
(26.04.2010, 14:32:02.171) **** ERROR: PLC <PLC1> is not connected properly
(26.04.2010, 14:32:02.171) Client attached to server
(26.04.2010, 14:32:02.171) Client detached from server
(26.04.2010, 14:32:02.312) [PLC1]: :isconnectGateway(m_ulGateway=0): m_ulGatewayChannels=0
(26.04.2010, 14:32:07.390) Client detached from server
(26.04.2010, 14:32:12.234) **** ERROR: PLC <PLC1> is not connected properly
(26.04.2010, 14:32:12.234) Client attached to server
(26.04.2010, 14:32:12.234) Client detached from server
(26.04.2010, 14:32:12.343) Server shutdown performed
--------------------------------------------------------------------------
Result: Errors=6, Warnings=0, Infos=15

Судя по всему произошел какой-то сбой в одном из символьных файлов. Есть какие-нибудь способы исправления этого сбоя?
Стоит отметить что "немного" связывает руки невозможность перезапуска и перепрограммирования ПЛК, в связи с невозможностью или проблематичностью прерывания технологического процесса, обеспечиваемого контроллером.
Есть какие-нибудь соображения по поводу решения данной проблемы?