Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
Лишнее оборудование в простой системе зачем?
Блокировку включения насосов в зависимости от уровня Вы легко реализуете на OWEN Logic.
В этом случае работа шкафов будет автономной (независимой) - каждый своей ПР-кой.
А через СП3хх Вы сможете наблюдать за всеми параметрами в каждой ПР-ке и задавать уставки,
которые напрямую будут записываться в ПР-ки и в них сохранятся.
Хорошо у вас все получается, просто.
Но, к сожалению, все сложнее. Емкость рядом со шкафом 2 опорожняется насосом, подключенным к шкафу 2. А наполняется насосом, подключенным к шкафу 1 за 500м. И блокировка уровня, подключенная к шкафу 2, должна работать для обоих насосов. Есть и еще нюансы. Поэтому центральный контроллер, мне кажется проще, чем три отдельных, но с пересекающимся управлением.

Вопросик по ПР
Насколько они надежны?
Если всю логику кнопочного пульта управления организовать на ПР?
Напрягает, что в случае отказа ПР или блока питания не будет работать никакое управление насосами и это приведет к остановке производства, а ремонт получается сложный - замена ПР целиком с заливкой туда программы и коммутации всех разъемов.
Да и на форуме есть посты о локальных глюках ПР