Задача сделать из простой задвижки пропорциональную. Управляющую сигналом 4-20. Где 4мА - задвижка закрыта, 12мА -50% открытия, 20 мА -100% открытия. Все задвижки с потенциометром обратной связи. По совету техподдержки выбрал ТРМ12 но у него нет потенциометр можно подключить на только на второй вход, а ЛУ работает только с первым входом. Переключить датчик положения на 1 вход нельзя, 1 вход не работает с резистивным датчиком. Более того, при выборе резистивного датчика все функции управления невозможны. Может есть другой вариант решения на другом оборудовании, без применения ПЛК и программируемых реле?
Может я неправильно понимаю логику работы ТРМ12, есть другие варианты настройки?