Цитата Сообщение от chuma Посмотреть сообщение
...Но есть одна проблема - у исключенного из опроса устройства почему-то все битовые переменные из FALSE переходят в TRUE. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как можно решить эту проблему?
Да, есть такое, решение я предлагал еще в 2018 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294013
Цитата
Решается путем копирования через глобальную функцию бит ПЛК в промежуточные регистры панели
Т.е. поставить в соответствие битам регистров 4х в ПЛК биты промежуточных регистров PSW панели.
Например
4х0 --> PSW256
4х1 --> PSW257
4х2 --> PSW258
.........
4х9 --> PSW265
и т.д.

Если Вы использовали для ламп, переключателей с индикацией или в исторической таблице биты 0х ПЛК, то их номера всегда можно представить в виде отдельных разрядов регистров 4х. Например 0х1 соответствует 4х0.01, а 0х31 соответствует 4х1.15.
Соответсвенно лампы привязать уже к битам PSW.