Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
В программе для ПР205 запрещено использование переменных, привязанных к аппаратным ресурсам, для вывода на дисплей.
В случае попытки вывода времени на экран, ввода вывода диапазонов измерения датчиков при помощи привязанных переменных - эти переменные не видны в списке выбора и сразу осознаётся существование этого нелепого ограничения.

Но это свойство отсутствия в списке нарушается в версии OL 2.6.345.0

Создаю привязанную переменную bLinkOk к состоянию связи со Slave устройством по ModBus.
На экране создаю элемент "индикатор" или "многоугольник" с переменной переключения заливки bLinkOk.
Пытаюсь компилировать и загружать в ПР205 и получаю невнятное сообщение об ошибке:
"Operation is not valid due to the current state of the object."

У меня был проект с большим числом визуальных элементов (было предупреждение о заполненности 90% ОЗУ визуализации). Поэтому не сразу понял источник проблем.

Сделайте, пожалуйста, или удаление связанной переменной из списка или более внятное сообщение.
Данный баг у нас есть уже в бэлоге, исправим в скором времени.