Если в модуле Modbus(Slave) у вас добавлена переменная 8бит (и это первая добавленная переменная), то обращение с помощью битовых элементов панели ( в их свойствах указана 0х0,0х1 - лампы, кнопки итд) к этим битам будет осуществляться начиная с 0 адреса. Т.е для первого бита - у кнопки в поле регистр 0, для второго бита - 1 итд.. для следующей 8битной переменной: 16..31.
С регистрами тоже самое, начиная с 0. НО!!! Область памяти общая, поэтому работает таблица из PLC_Configuration.pdf:
P.S Откопал старую добрую ссылку, посмотрите вопрос и ответ с примером: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6122