Обычно использую модули ввода аналоговые и там без проблем обрабатывается обрыв датчиков.
А сейчас вот заказчику приперло именно ПЛК150, завел сигнал со входа на ФБ DECODE_FLOAT, _ERR выдает 0 при отсутствующем датчике. Аналоговый вход на ПЛК150 настроен на 4-20 мА.
Повесил резистор с БП, кручу от 1 до 20 мА, ошибок нет, в переменной входа идет значение тока.
Вопрос - это нормальное поведение входа или я что-то не так делаю. Мне в целом не сложно и самому по току выявить ошибку, но хотелось согласно мануала все сделать, тем более что уже готовая библиотечка своя для этого есть.
P.S. Что-то похожее видел на форуме пару лет назад, но сегодня сколько не искал так и не нашел. :-(