Добрый день Всем!
Я хотел использовать второй вход ТРМ-151-06 для подключения задатчика регулятора, чтобы не мучиться с клавиатурой. Взял для этого переменный резистор 2 кОм (ЗУ-11 производства МЗТА). Судя по документации, проблем быть не должно. Но регулятор отказывается работать, якобы из за калибровки. При юстировке конфигуратором она не заканчивается из за того, что где то "ошибочно задан канал для типов юстировки N04 и N05". При юстировке с клавиатуры по инструкции всё получается так, как в ней написано, но вместо входного сигнала всё равно выводится "CLBR". Хочется узнать, можно ли на самом деле подключать потенциометр ко входу этой модели регулятора и почему авторы называют градуировку то калибровкой, то юстировкой.